Может кто помочь советом или делом: резко стал сбоить бесперебойник под пк.
После примерно 3-5 мин работы после включения, в штатном режиме (от питания 220 и обычной нагрузке, конфиг не менял неск. лет)
появляется продолжительный сигнал без перерывов. По инструкции это означает "перегрузка", но так же ведёт себя даже если
системник и монитор выключены. Софт к нему показывает по всем показателям - всё ОК, загрузка маленькая.
Модель: Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP
Инструкция: http://powercom.ua/upload/Instr/instr_b ... 0_3000.pdf
Может можно обойтись ремонтом без отвоза в СЦ?
Спасибо!

Вложения:
1.jpg
1.jpg [ 26.59 Кб | Просмотров: 4007 ]
2.jpg
2.jpg [ 131.47 Кб | Просмотров: 4007 ]

Автор:  major7 [ Пн 25 сен, 2017 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глючит UPS

Первое, что приходит на ум - сдохли аккумуляторы. Там больше и ломаться-то нечему :))

Автор:  serbilko [ Вт 26 сен, 2017 03:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глючит UPS

Но эта хрень происходит, когда ЕСТЬ питание от сети, в том то и дело! Я так понимаю, пока есть 220 от сети, батареи не задействованы, по сути в этом режиме УБП работает как стабилизатор. К тому же родной софт показывает что аккумы в порядке ...

Автор:  Nigodya [ Вт 03 окт, 2017 14:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глючит UPS

Сеть ни сеть, но действительно похоже, что аккумуляторы, ИБП работает так сначала ток переменный выпрямляется в постоянный, проходит акб и выходит со стабильными параметрами напряжения и частоты. Вопрос почему он тада не переключается на байпас (те напрямую не пропускает сеть).

Автор:  nae [ Пн 09 окт, 2017 01:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глючит UPS

это интерактивный, а не On line UPS - т.е. "ИБП работает так сначала ток переменный выпрямляется в постоянный, проходит акб и выходит со стабильными параметрами" - это не совсем верно.
Конечно, первое что надо проверить - это аккумуляторы. Мало ли какая логика зашита в мозгах UPS...
Но применительно к поверкомам (по личному опыту, правда не самому свежему) у них частенько электроника накрывается :((( Попробуйте тут вопрос написать http://pcm.ru/support/faq/

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]