portal.krasno.ru
http://portal.krasno.ru/

напряжение в розетках
http://portal.krasno.ru/viewtopic.php?f=9&t=25582
Страница 5 из 5

Автор:  Sedov [ Ср 28 июн, 2017 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Подниму тему. Sin, писал куда нибудь?
Морозова 14, днем 242, вечером 249, ночью (с 4 до 6) более 255 вольт.
У кого еще какая статистика?

Автор:  Stachel [ Ср 28 июн, 2017 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

На сколько более 255 В ?
А так , 230+10%=253 В , всё ОК.

Автор:  Sedov [ Ср 28 июн, 2017 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Stachel писал(а):
На сколько более 255 В ?
А так , 230+10%=253 В , всё ОК.

То что я видел в 6 утра - 256 вольт.
Насколько ночью больше - не могу сказать. Стоит реле контроля напряжения. Верхний порог отключения - 255 вольт. Вот оно ночью и отрубает квартиру.
Предвидя вопросы: утром мерил вытащив из розеток всю технику и установив порог на реле 260 вольт

Автор:  Stachel [ Ср 28 июн, 2017 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

3 вольта превышение думаю не сильный криминал

Автор:  Sedov [ Ср 28 июн, 2017 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Stachel писал(а):
3 вольта превышение думаю не сильный криминал

Это уже сильный криминал.
По ГОСТу:
1) допустимые отклонения +-5% (218,5-241,5)
2) ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ отклонения: +-10% (207-253)
Т.е. напряжение ночью выходит за предельные границы.

Если непонятно скажу по другому:
Представьте вам доктор прописал уколы сильнодействующего лекарства с дозировкой 1мл/сут (не больше!)
А медсестра вам колет 1.5 мл/сут (ну удобно ей так, как раз вся 1.5 мл ампула).
Как вы себя чувствовать будете после таких уколов?

Вот тоже самое и с техникой...

Автор:  Stachel [ Ср 28 июн, 2017 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Sedov писал(а):
Если непонятно скажу по другому:
Представьте вам доктор прописал уколы сильнодействующего лекарства с дозировкой 1мл/сут (не больше!)
А медсестра вам колет 1.5 мл/сут (ну удобно ей так, как раз вся 1.5 мл ампула).
Вот тоже самое и с техникой...


Медсестра применительно к нашему случаю должна была вколоть 1.01 мл/сут.
Не думаю, что кому-то будет плохо от передозировки в 1%

Но можно и по другому :)
Прибор которым вы измеряете напряжение сертефицирован и прошёл поверку ?
Какая погрешность измерения прибора в процентах в этом диапазоне ?

Техника она такая техника , когда найдёте прибор с погрешностью чуть больше процента ( 250 к 3 ) , приходите , будем дальше измерять, было превышение или нет :)

Автор:  Trace [ Ср 28 июн, 2017 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Sedov писал(а):
Представьте вам доктор прописал уколы сильнодействующего лекарства с дозировкой 1мл/сут (не больше!)
А медсестра вам колет 1.5 мл/сут (ну удобно ей так, как раз вся 1.5 мл ампула).
Как вы себя чувствовать будете после таких уколов?

Вот тоже самое и с техникой...

Это вы описали подачу 400 вольт вместо положенных 230. Современная техника сплошь и рядом может работать в диапазоне 100-280.

Автор:  Sedov [ Ср 28 июн, 2017 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Stachel писал(а):
Sedov писал(а):
Если непонятно скажу по другому:
Представьте вам доктор прописал уколы сильнодействующего лекарства с дозировкой 1мл/сут (не больше!)
А медсестра вам колет 1.5 мл/сут (ну удобно ей так, как раз вся 1.5 мл ампула).
Вот тоже самое и с техникой...


Медсестра применительно к нашему случаю должна была вколоть 1.01 мл/сут.
Не думаю, что кому-то будет плохо от передозировки в 1%

В нашем случае превышение идет в более чем 10%, применительно к медсестре она должна вколоть 1.1мл/сут. Уже ощутимо. Но я больше напираю на то, что ей удобно вколоть всю ампулу...
Stachel писал(а):
Но можно и по другому :)
Прибор которым вы измеряете напряжение сертефицирован и прошёл поверку ?
Какая погрешность измерения прибора в процентах в этом диапазоне ?

Техника она такая техника , когда найдёте прибор с погрешностью чуть больше процента ( 250 к 3 ) , приходите , будем дальше измерять, было превышение или нет :)

Я смотрю напряжение на счетчике Mercury 200, который стоит в эл.щитке Он может показать текущие напряжение и ток. И еще китайским вольтметром, который показывает те же цифры. Ну еще раньше прибегал электрик из УК, у которого вольтметр показывал те же цифры. :-)

Trace писал(а):
Современная техника сплошь и рядом может работать в диапазоне 100-280.

Я сильно сомневаюсь, что вы будете спать спокойно, если ваше оборудование будет без защиты подключено к сети в которой больше 255 вольт.

И вообще, интересный факт: стоит написать куда-то выше, как только приходит ответ, что письмо переправлено в администрацию Красноармейска, напряжение падает до 230-235 вольт. Потом приходит ответ от МосОблЭнерго или от администрации, в котором "напруга в норме! Все нормально!". И затем напряжение потихоньку начинает повышаться.

Автор:  Stachel [ Ср 28 июн, 2017 16:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

О чём спор ? Норма 230 +/- 10 % .
256В превышение нормы на 1 %.

Автор:  Sedov [ Ср 28 июн, 2017 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Stachel писал(а):
О чём спор ? Норма 230 +/- 10 % .
256В превышение нормы на 1 %.

+/- 10 % - это предельно допустимые отклонения. И никаких +1% быть не должно!

Изначально вопрос бы в другом. У кого какое напряжение?
Желательно в формате: адрес дома - напряжение утром, днем, вечером.

Автор:  Stachel [ Ср 28 июн, 2017 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Ну вопроса было два :) Первый -куда писать , при превышении в 1 % ?
Ответ , чтобы не засмеяли - писать никуда не нужно.

Автор:  Sedov [ Ср 28 июн, 2017 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Stachel писал(а):
Ну вопроса было два :) Первый -куда писать , при превышении в 1 % ?
Ответ , чтобы не засмеяли - писать никуда не нужно.

Еще раз для тех кто в танке. Превышение в 1% при номинальном напряжении 230В это 232,3В.
А 256 при номинальном 230 - это уже 11,3%. При ПРЕДЕЛЬНО допустимых 10%.

Автор:  Stachel [ Ср 28 июн, 2017 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

ОК , я сдаюсь , вы победили :) Но гост всё-таки почитайте, хотя бы определения. 253В - это предельно допустимое = на любое время , навсегда, до бесконечности веков, напряжение = норма , а превышение нормы в 1 % ещё нужно доказать , и не китайскими приборами.

Автор:  Sedov [ Чт 29 июн, 2017 14:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Вот это поворот:
Ответ диспетчера МосЭнергоСбыт-а: номинальное напряжение 220В...

Автор:  Stachel [ Чт 29 июн, 2017 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

Диспечер не обязан знать ГОСТы на напряжения , токи и сопротивления.
В его обязанности входит онли приём заявок.
Ищите в МОСЭНЕГро инженера и общайтесь с ним.

Автор:  nae [ Пн 10 июл, 2017 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: напряжение в розетках

кстати, в обсуждаемое время и в СНТ напряжение в розетках ~255.
Звонок СНТ "в сети":
СНТ " у нас напряжение высокое"
"сети": "мы можем, но нас председатель не пустит"
СНТ: (через 10 мин): "он разрешил"
сети: "не, у нас работы много, можете сами покрутить регулятор?"
через 2 недели напряжение само стабилизировалось...

Страница 5 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]